Заметки на полях.
Вводная этапа - "выход дыма из окна второго этажа".
По факту мы попытались сделать реалистично в стиле "что вижу, то и пою", к сожалению по объективным причинам пришлось заменить АЦ на АПП.
Для команд с АЦ
По прибытии команды видели двухэтажное здание, из окна второго этажа наблюдался выход дыма, иногда языки пламени, дополнительно был организован очаг с противоположной стороны здания. На втором этаже был горящий статист и статист за закрытой дверью неистово стучащий в неё.
Для команд с АПП
По прибытии команды видели двухэтажное здание, из окна второго этажа наблюдался выход дыма, дополнительно был организован очаг с противоположной стороны здания. На втором этаже был горящий статист и два статиста за закрытой дверью неистово стучащие в неё, дополнительно был статист на первом этаже.
Для команд с подготовкой ГДЗС был дополнительно статист изображавший аварийного пожарного в лабиринте.
"Максимальная комплектация" этапа выглядела так:
По прибытии команды видели двухэтажное здание, из окна второго этажа наблюдался выход дыма, иногда языки пламени. Команда сформировав звено и выполнив боевое развёртывание входит в здание.
На втором этаже их встречает горящий статист, выбегающий с правой стороны и две кошмы для его тушения.
Услышав крики горящего статиста, с левой стороны от лестницы в дверь начинал стучат второй статист.
Одновременно со спасением горящего (в зависимости от скорости тушения он или был без сознания и его надо было выносить, или он оставался в сознании и его можно было вывести) производится спасение пострадавшего за дверью. Мы не ограничивали команды в способе спасения, трёхколенная лестница или вскрытие двери.
В комнате со статистом у окна был очаг, дополнительно был очаг с выходом чёрного дыма с противоположной стороны здания.
В ходе работы судьями имитировался радиообмен с ПЧС (позывной "Автово"), прибывшим старшим (позывной "56" или "СПТ") и прибывающими подразделениями (АЦ, ГДЗС, высотная техника). Это была импровизация судей и у всех команд обмен был разным. Для команд с подготовкой ГДЗС прибывший старший ограничивал зону работ вторым этажом (на первый этаж направлялись "прибывающие" подразделения), в дальнейшем от "звена" в комнате сложной планировки передавался сигнал "Mayday, Mayday, Mayday" от аварийного газодымозащитника и работающая команда получала приказ сформировать звено для проведения АРИСП.
Сформированное звено (для всех команд 3 человека, в качестве исключения один раз 2 человека и один раз 1 человек, когда в команде был только один человек с необходимой подготовкой) проводило поиск включенными в аппараты в тёмном лабиринте с заклеенными масками. При обнаружении аварийного пожарного его нужно было транспортировать из непригодной для дыхания зоны раздеть и провести СЛР. В ряде случаев имитировалась работа второго звена, которое расчищало путь эвакуации.
Так как пожар городской, то пострадавшие сразу передавались в скорую, кроме аварийного пожарного или одного из пострадавших надышавшихся дымом, которому необходимо было делать СЛР (10 минут, только компрессии).
Хорошее:
- все команды справились со своими задачами;
- старались поддерживать радиообмен;
- многие самоотверженно качали манекен в касках и аппаратах;
- были команды грамотно отработавшие ситуацию с проваливающимся полом в ходе разведки (судьи ёё не планировали);
Не очень:
- Очень, нет ОЧЕНЬ долгое одевание БОП, данные судей расходятся но антирекорд порядка 25 минут;
- Только одна команда провела разведку по периметру здания и сразу обнаружила второй очаг;
- Туннельный эффект - горящий статист выбегал с правой стороны, одновременно с этим с левой стороны начинался стук в дверь. Сфокусировавшись на этих двух моментах команды не задумывались почему горел первый статист? и пропускали второй очаг;
- Не все адекватно воспринимали новые вводные по радио, "организую вентиляцию по первому этажу, вижу выход дыма из окна второго этажа" не было явно проигнорировано но и не то что бы вызывало прямо активные действия;
- Некоторый команды очень долго приступали к СЛР, даже уже видя манекен и слыша вводную - "Ваш пострадавший - вон там";
- Почти все тупили на раздевании аварийного пожарного после вытаскивания его на свет;
- Долгая эвакуация аварийного пожарного, простите но в плоть до 10 минут от лабиринта до улицы это катастрофически долго;
- Медленное перемещение вплоть до игнорирования указаний старшего по наращиванию линии, с другой стороны часто старший давал команды не конкретному участнику а в эфир мироздания. Но - это жизнь, на "моём" квартирном пожаре команда на развёртывание рабочей линии звучала как "Сумку!!, Линию!!";
- Игнорирование ТБ - да я понимаю, что сложно воспринимать зону опасной, когда там ходят судьи, но это второй этаж горящего здания - только по двое!!
В целом есть над чем работать, но явных факапов не было.
P.S.
Отдельно хочу отметить статистов.
Горящий человек, ворчал, матерился, шантажировал.... Но раз за разом горел.
Аварийный пожарны - тоже крут неимоверно, было достаточно сказать ему, что он идёт прятаться и он был уже в тёмной комнате.
Второй этаж - сидеть в "накуренном" помещении с горящим окном и ещё и импровизировать реакции))