Автор: | Sezh [ 06 июн 2016, 10:17 ] |
Заголовок сообщения: | 2. Этап Дионис (пожар) |
Судья-постановщик: Алексей Шмонов Инструкторы: Дмитрий Додонов, коллеги-штатники из ПЧ, Ольга Мельникова, Олеся Митрошкина Авария на трансформаторной подстанции, задымление и открытое горение. 2 пострадавших и горящий труп. Интересный этап "на подумать" - как это ни смешно, развертывание тут вообще не требовалось. |
Автор: | sasha-sasha [ 06 июн 2016, 10:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 2. Этап Дионис (пожар) |
Лера, я правильно понимаю, что рукава не надо было доставать? Потому что пожарные придерживались мнения, что надо было развернуть линию и ждать допуска. |
Автор: | Alexey [ 06 июн 2016, 11:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 2. Этап Дионис (пожар) |
sasha-sasha писал(а): Лера, я правильно понимаю, что рукава не надо было доставать? Потому что пожарные придерживались мнения, что надо было развернуть линию и ждать допуска. Лера не совсем верно выразилась. Не требовалась подача воды. Развертывание было нужно, хотя если команда его не проводила, штрафных баллов за это не писалось. Но развернулись все и некоторые даже просили воду))) Сейчас жалею, что не разрешали давать воду, т.к. были споры на эту тему... И воду в горящее масло это красиво ))) |
Автор: | Дарик [ 06 июн 2016, 11:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 2. Этап Дионис (пожар) |
Alexey писал(а): И воду в горящее масло это красиво ))) и запоминается потом на всю жизнь ![]() ![]() |
Автор: | Alexey [ 06 июн 2016, 11:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 2. Этап Дионис (пожар) |
Дарик писал(а): Alexey писал(а): И воду в горящее масло это красиво ))) и запоминается потом на всю жизнь ![]() ![]() Особенно командам, стоящим близко и с неопущенным забралом))) |
Автор: | tsetsefly [ 06 июн 2016, 11:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 2. Этап Дионис (пожар) |
Удочки не брать, из автобуса не выходить... Не было предоставлено время для ознакомления с доступным ПТВ, так что о наличии кошмы даже не представляли. |
Автор: | Дарик [ 06 июн 2016, 12:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 2. Этап Дионис (пожар) |
tsetsefly писал(а): Удочки не брать, из автобуса не выходить... Не было предоставлено время для ознакомления с доступным ПТВ, так что о наличии кошмы даже не представляли. ![]() нам махнули рукой в сторону "нашего" отсека, потом сказали "БЫСТРО!! там все горит", чуть не на ходу мы залезли в машину ![]() ![]() ps. и еще раз Диме наши глубочайшие извинения. Дима, мы правда не со зла ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Alexey [ 06 июн 2016, 13:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 2. Этап Дионис (пожар) |
tsetsefly писал(а): Удочки не брать, из автобуса не выходить... Не было предоставлено время для ознакомления с доступным ПТВ, так что о наличии кошмы даже не представляли. Кошма лежала НА рукавах. Чтобы взять рукава, нужно было засунуть кошму в угол, что все и делали. Кошмой тушила статиста 1 команда из 11. Одна команда зачем-то тушила кошмой поддон... По итогу - кошма хорошо, но без нее на жанном этапе основная масса вполне себе обошлась. |
Автор: | Alexey [ 06 июн 2016, 13:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 2. Этап Дионис (пожар) |
Дарик писал(а): tsetsefly писал(а): Удочки не брать, из автобуса не выходить... Не было предоставлено время для ознакомления с доступным ПТВ, так что о наличии кошмы даже не представляли. ![]() нам махнули рукой в сторону "нашего" отсека, потом сказали "БЫСТРО!! там все горит", чуть не на ходу мы залезли в машину ![]() ![]() ps. и еще раз Диме наши глубочайшие извинения. Дима, мы правда не со зла ![]() ![]() ![]() Горело КВ... |
Автор: | Boriska [ 06 июн 2016, 13:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 2. Этап Дионис (пожар) |
Этап любопытный, спасибо организаторам. Мы попались на неоднозначности трактовки пожарными схемы командования. В нашем случае (ибо большинство в команде "не пожарные", мы придерживались классического правила - есть начальник, он дает команду (в т.ч. на подачу воды). В трактовки пожарных получалось, что команду дает ствольщик. Этап организован и реализован интересно. Есть единственное и очень большое "НО" как, бывшего организатора к сути этапа: тушение трансформаторной подстанции - сложная пожарная задача, которая предполагает понимание особенностей тушения, схемы безопасности и т.п. То есть это опасный объект, с особыми правилами тушения. Это отлично бы смотрелось на учениях пожарных. В нашем случае, пожарная подготовка спасателей-участников учений в среднем очень мала (ну кроме малого состава отдельных представителей ДПК и то....). На мой взгляд сама задача была слишком сложна для целей получения полезных навыков и "рекламы ДПК". Наличие АЦ - редкая возможность потренировать развертывание и реальное тушение, АЦ без воды - лишь антураж... а жаль. Получился этап первой помощи в пожарном антураже. Тоже неплохо. |